обеспечение искробезопасности |
брошюра phoenix contact
http://iprog.pp.ru/forum/read.php?f=1&i=44700&t=44700
Монастырский Олег писал(а):
> Задача выглядит следующим образом:
> Есть взрывоопасное помещени (зона класса В-1Г) в котором устанавливаеться
> локальный пульт управления на базе плосепанельного ПС в корпусе с исполнением
> IP-68. Это разрешено ПУЭ (раздел 7.1. в зоне класса В-1Г допускается
> использование не взрывозащищенного оборудования установленного в корпуса не ниже
> IP54).
> Питание этого плоскопанельного ПС осуществляется через барьер.
А зачем, собственно, барьер? ПС явно не является простым устройством (т.к. требует питания) и не сертифицирован на Еxi. Следовательно, за барьером может накопиться мощность, достаточная для образования искры.
Вывод: при описанных Вами условиях создание канала, защищённого по виду взрывозащиты "искробезопасная электрическая цепь" невозможно (это - по технике). С формальной же точки зрения, цепь неискробезопасна, а значит, и невзрывобезопасна, т.к. Ваш ПС не имеет маркировки "Exi", и соответствующих сертификатов.
> С сервером осущестляеться связь по Ethernet.
> Вопрос в следующем....
> Как обеспечить искобезопасность этого канала??????
Может, стоит посмотреть в сторону Exd? Тем более, что первый шаг в эту сторону Вы уже сделали (IP68).
> или это не требуеться???
Это уж Вам обосновывать :-))
ИМХО, защита требуется.
> С огромным Уважение к сообществу жду ответов и рекомендаций.
C уважением, Глеб Олегович Кусакин.
Руководитель группы технических средств.
ООО «Ленпромавтоматика».
Искробезопасность канала не может быть обеспечена оболочкой. Искробезопасность канала обеспечивается применением искрозащитных барьеров в соответствии с ГОСТ Р 51330.10-99 (вид взрывозащиты "искробезопасная цепь i").
Оболочка IP не является средством обеспечения взрывозащиты, средством взрывозащиты является взрывонепроницаемая оболочка (вид взрывозащиты "d") в соответствии с ГОСТ Р 51330.1-99. Взрывонепроницаемая оболочка d должна иметь защиту не ниже IP54.
Если оболочка является взрывонепроницаемой и имеет степень защиты не ниже IP67, то она может трактоваться как "специальный вид взрывозащиты s" в соответствии с ГОСТ 22782.3-77. В сочетании с ia это может дать степень взрывозащиты "особовзрывобезопасное электрооборудование" (в соответствии с ГОСТ Р 51330.0-99).
Виталий Насенник
Нач. отдела АСУТП
ООО НПФ "Гранч"
http://www.granch.ru/
http://iprog.pp.ru/forum/read.php?f=1&i=44700&t=44700
т.о. безопастность эзернет пока осталось открытой, надо искать.